找回密码
 注册
楼主: shhoda

听说潜水泵漏电情况挺多啊,不知道安全吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-2-19 20:14:17 | 显示全部楼层
zhiji2001 发表于 2017-2-19 18:22* e7 O) R. p9 ?7 h( E1 ?1 u
220v电源的水泵是会跳空开的,我遇到一次110v显示器漏电的情况,雕刻机都拔掉电源了一摸机器还电人,当时就 ...
3 F. v, J; y8 \& H  ?
我把水泵放在了塑料收纳箱,绝缘的,这个情况会跳吗?- ^) D9 c; H/ e/ {1 D- v
发表于 2017-2-19 21:50:31 | 显示全部楼层
漏电保护也是分电流大小的。一般常规漏报30mA电流,一般大于6mA就能致人死亡。所有用电器都存在一定漏电,所以漏保的漏电电流家里插座总的一般就30mA。国外一些国家要求6mA。你可以专门买个6mA漏保,不过不太好买,不是哪家卖电气的都有。
发表于 2017-2-19 22:04:59 | 显示全部楼层
只要漏电,空开马上断开电源了。
发表于 2017-2-19 22:43:44 | 显示全部楼层
我家鱼缸潜水泵有十年啦,好好的
 楼主| 发表于 2017-3-2 17:40:02 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2017-2-18 22:36 6 i; ]& z+ c! L) Z
你说的是代漏电保护的空气开关吧,那样漏电必然跳闸,除非你的水接在绝缘容器例如鱼缸,塑料池等,所谓漏电 ...
* q( n' o/ J. V
放在塑料池中,绝缘的,这种情况会跳吗?
- w8 ~( n: M* n% A( k6 }' S& L. i; }
发表于 2017-3-3 00:29:52 | 显示全部楼层
我打算用两个24v的无刷潜水泵,24v空开再加24v继电器和两单向阀改成一备一用双泵。就算突然间坏了一个也不怕烧主轴6 Y( ~9 l: F6 k
 楼主| 发表于 2017-3-5 01:56:25 | 显示全部楼层
一言不合就糊 发表于 2017-3-3 00:29 / G2 k/ {- c! S) O) b" @* F
我打算用两个24v的无刷潜水泵,24v空开再加24v继电器和两单向阀改成一备一用双泵。就算突然间坏了一个也不 ...
4 z  a; W: @) {0 ^
恩有没有好用的12v?
% ^5 \& e  O, t5 G- g: o
发表于 2017-3-7 00:43:11 | 显示全部楼层
shhoda 发表于 2017-3-5 01:56% D; g& t7 j8 H" Z& h/ |8 E- w
恩有没有好用的12v?

! E3 J$ n2 q" U1 A! h( f( v老马家有,得用两块电源和两个泵都加上单向阀,一般的开关电源都有输出短路保护的,直接在水泵上并联一个继电器,常闭引脚接上另一个泵。第一个泵工作时继电器吸合,常闭脚打开第二个泵是不通电的。一但第一个泵短路或源坏继电器复位就切换到第二个泵+ i# C& x4 k! s
发表于 2017-3-18 18:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-18 23:56:43 | 显示全部楼层
shhoda 发表于 2017-2-19 00:26
* d0 J& N0 `- M3 g+ u家里空气开关,然后我又接了带漏电保护的拖线板,但是水池是塑料收纳箱,绝缘的。这样的情况会断吗?3 @- C# |! W' p5 F! B
还 ...

5 s: C$ ~* K, Q4 n漏电保护的原理是火线和零线的电流大小不一样,就是火线的电流一部分通过别的途径走了,如果是绝缘水池,就不会跳闸,但是水带点了
, V5 h& e$ |0 ^; r  `' A4 z
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表