[装修] 自建房暗线布局图

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-2-22 15:30:44 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-2-20 19:44+ S: Q0 k& j4 |9 c
自建房采用每房间一主干方案,所有电器照明都接入这一路。互不影响,以后方便招租或改酒店,也方便检修。其 ...

+ a2 B: j  t4 u0 b  O8 a2.5平方主线够插座和照明吗, T; v' }. o2 C- B7 z$ I! A- `
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:25:48 | 显示全部楼层
全能钳工 发表于 2017-2-21 00:398 u3 z2 |& d* j$ w* v; x5 z4 w% j3 H
火线零线从回路盒出来,通往一个房间后经预埋接线盒再到另一个房间,这是两根主线,在预埋盒处多留出20公 ...

! o% Y  u# A- ]( e  \是下面所示这样子吗?那也要不少线管哦,要多放一个接线盒(接线盒是不是就是底盒?)6 k2 p& O, C" p$ H
照明环绕.jpg
- w- ~: Z* z8 B7 [; L  N! i0 ~1 s) \" H& i( C, P1 W# u( @  w. \

3 ^7 Y  O# k' N8 {2 J& y1 b% N
发表于 2017-2-22 17:08:05 | 显示全部楼层
sjlcyy 发表于 2017-2-22 15:303 P* q; E4 n6 s2 d6 @$ O# U
2.5平方主线够插座和照明吗

# v- E) Z) e  }10平直上每层走道配电箱,每层每个房间一路6至门口接线盒,配电箱内每路漏断32A。这样无论哪个房间的照明或者插座短路漏电等跳闸都不会影响别的房间。漏断用的少而明确。楼梯间走道照明就在配电箱单独一路引出即可。房内2.5随意
5 f: V/ N& ~* B- W( }
 楼主| 发表于 2017-2-22 17:16:19 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-2-22 17:080 V9 Y2 z* O: e, B. a
10平直上每层走道配电箱,每层每个房间一路6至门口接线盒,配电箱内每路漏断32A。这样无论哪个房间的照明 ...
2 k4 O# a$ G, v' Z3 E9 }7 u# {6 c# u
10平太大了,农村的,好像没人用10平的9 J& Q4 F5 {4 H5 M; B9 E3 C5 _# Y
发表于 2017-2-22 17:19:45 | 显示全部楼层
sjlcyy 发表于 2017-2-22 17:16% `& q) S/ P: U5 c) @" R) A4 |/ Q
10平太大了,农村的,好像没人用10平的
! K' b! P. S0 c0 W+ ~- l$ A
这只是个拓扑结构的举例,线径你可自行调整。& D3 _, S8 S$ Y$ _, ~" }! }5 b
发表于 2017-2-22 19:24:20 | 显示全部楼层
sjlcyy 发表于 2017-2-22 16:25
1 O7 s* p2 c( Q7 f是下面所示这样子吗?那也要不少线管哦,要多放一个接线盒(接线盒是不是就是底盒?)
% {) e. c9 M2 ?6 o8 {, G- T
你画的图总是觉得麻烦,我画了一个图,你看看。
7 t" r9 U! u& m2 l/ e 192419sqii8tge4eb77i4k.jpg 6 F. K5 W, ^; |0 Y0 \" w4 q
192419hfe2axesy6uddcax.jpg
% J4 C0 K6 {3 H1 H2 U$ G
 楼主| 发表于 2017-2-23 17:31:39 | 显示全部楼层
全能钳工 发表于 2017-2-22 19:24. Y$ n3 b3 f- |/ K9 W" C
你画的图总是觉得麻烦,我画了一个图,你看看。
/ y7 c; p" E7 t9 M! T; m, f+ I
主线直接到灯的暗盒,然后主线管穿墙而过。是这个意思吧9 ]( l6 s  c" O. u
发表于 2017-2-23 20:17:44 | 显示全部楼层
sjlcyy 发表于 2017-2-23 17:31
! h. s1 A3 _/ J  Q7 N- r1 j主线直接到灯的暗盒,然后主线管穿墙而过。是这个意思吧

& b; M( {; P9 N9 `& l是的。
" E; ^1 o: B$ P6 D- q
发表于 2017-3-12 21:06:35 | 显示全部楼层
按图顺序说说看法3 h1 j- D9 ~( v6 g
图一:比较简化,没毛病3 Z% z8 R' P& H; X5 b) K
图二:没毛病,可能比较费线,能优化,优化方案,所有灯线串接,没必要都从主分线盒拉出。8 X, @( T% b6 ^
图三:没毛病,和图二一样,费线,我是一和二甚至厨房可以考虑共用主干线,没必要都从主分线盒拉出# `3 Z4 w1 W% ?' a4 \' s
图四:可以啦
发表于 2017-5-9 04:07:56 | 显示全部楼层
懂的不用分的那么复杂精细,不懂的就任由装修队乱加单砍你钱.线拉得越多越大好收钱!安全上来说一个大点的漏电开关管全楼分支空开,漏电时逐个打上安除查好坏 ,一房路空开,一卫一路空开,一厨一空开,(以上装有空调的专线专空开)照明接在插座没问题,边装边做好记录拍照注明方便维修检查(必须做),以上针对小康家庭,大康家庭就什么都配齐吧。不要全信电器广告。参考就好!线径视线的质量,标准的2.5拖家庭空调无压力!
发表于 2017-5-9 19:53:02 | 显示全部楼层
行业里,家装线是分组的,一组线或多组线来区分的,一组线里面最少要两根线(火线,零线)最多的三根线一组(地线),其实安装电线就好比一棵树一样,主干-次干-分枝。,其中主干表示6平方线,次干表示4平方线或者2.5线,分枝就是1.5了。线的合理安装可以参照这个方法,当然有些地区的电工不是这样来安装,他使用的是照明开关的一组,插座的一组,空调(大功率的)一组,或者说,房间的一组,客厅的一组,厨房厕所的一组,这个要看你得需要,最好想说手机打字真累……0 q( i* Q! w& k. a0 q