发表于 2017-1-20 19:31:29 | 显示全部楼层
tzz369369 发表于 2017-1-20 12:57
$ a# `6 ?. H0 V; n" E1P断火线不可以吗?为什么要用2P增加成本

& X. b$ Z  B$ ~9 o照明要1P带N的) X) [7 D6 s) K! N3 i
发表于 2017-1-20 21:45:39 | 显示全部楼层
3.4回路也改4平线,5回路2.5平线。打点余量,电这东西不能太随便,得安全。
0 o9 C! f: ^3 }  u6 ^0 w
发表于 2017-1-21 22:58:30 | 显示全部楼层
所有开关插座按每1.5平一个才基本够用,多多益善,费用花不了多少!
发表于 2017-1-23 11:52:53 | 显示全部楼层
你的线要穿管吗,管中有接头吗
/ C2 h3 B$ A* c: M0 W  }! H- J$ ]# K
发表于 2017-1-23 21:08:22 | 显示全部楼层
dnzheng 发表于 2017-1-20 12:47
3 H  X) E9 e& F) K' t插座严重不够,等要用了会后悔的
1 R; H% ?4 H) G% M
如果一时半会资金紧张,可以先只装插座底盒不装面板(用空面板遮盖),预留接线,等有米了或需要的时候再从边上插座引出电源出来
( b8 ]) k% B, }6 Q, B% ~
发表于 2017-1-23 21:14:18 | 显示全部楼层
1、导线选择可以用如下简易公式:1平方线过5A,也就是大概1100W0 a% x$ b4 g# J1 I4 y
0 z" {2 T3 u8 F
2、空调和热水器建议至少4平方,而且如果是电热水器,最好不要和空调公用一组电源线,最好单独从配电箱拉独立电源9 Y3 O- w2 c  o1 t: m

0 y% ]) d9 }7 F- X8 `3、厨房考虑到日后电气化(除了煤气炉,其他电饭锅、微波炉、电磁炉、消毒碗柜、抽油烟机、冰箱甚至厨宝等等),建议至少采用6平方导线。而且,必须单独加装漏电开关(厨房湿度大,一不小心湿手摸了漏电的电器外壳,那就不好玩了)" t9 S  h! Z+ H1 n# X
发表于 2017-1-23 21:15:45 | 显示全部楼层
aguozhen 发表于 2017-1-23 11:52& _! B1 a4 T* a0 `% B5 }
你的线要穿管吗,管中有接头吗
7 O; Y0 e& F# k" \. Q0 e9 Z% f  c9 W
要穿管的。尽量不要在线路中间做接头,如果真要接,为了百年大计,最好用烙铁上焊锡。
: M" A: c) {% S* U: w4 k$ V
5 ^$ x+ |# q$ y8 P: m! _! O
; f) w& p& X# z* I+ z/ W% Z& ?7 z! c+ Q0 Z3 p6 C