[装修] 请教电工师傅,农村盖的4层楼这样分线是否合理?

[复制链接]
发表于 2016-10-28 10:33:02 | 显示全部楼层
么西菜鸟 发表于 2016-10-28 10:27+ V: L& q& _' P, K$ f
入户总线那里去掉漏保?,一层有两个卫生间,而且离得比较远

/ l, I! Q1 }3 h总线那里去漏保,洗浴的地方加漏保
2 l# B- z: N# \5 ~% ^8 ~# W' b2 ?9 S
, [: q' d( B$ o# v
 楼主| 发表于 2016-10-28 10:45:43 | 显示全部楼层
WYCWHF 发表于 2016-10-28 10:33
- D6 R9 k9 `* a8 S. [2 h$ t总线那里去漏保,洗浴的地方加漏保

: B6 Q3 O# s4 s0 K4 n总线那里为什么要去掉漏保,这样安全吗?
! N9 }9 z$ C/ l9 i+ G- h
 楼主| 发表于 2016-10-29 12:48:29 | 显示全部楼层
根据各位大师的指点稍微改了下,各位大师看下图还有没有更好的建议?
9 A  ~1 B7 O: \ 强电分路图.jpg : i( I% [3 @% X/ R$ j
发表于 2016-10-30 22:48:18 | 显示全部楼层
以上全部都是扯淡!
. t) W) V  H3 H& P, I, o2 m% d0 G# [4 q
总开关处必须有漏电保护,100A开关带漏电保护的。
. M, R& T6 @# s1 e- F每层总开关带漏电保护,分支无需漏电保护,直接用开关。  _: l2 L$ {7 V& L
实在不放心的地方单独加个漏电保护也可以。
, u) p) _, Y% W, M1 ]8 z漏电不漏电全看施工!8 T% |) E8 m. R0 X1 ?  G
看你图上这个完全是糟蹋钱!
 楼主| 发表于 2016-10-31 09:37:48 | 显示全部楼层
lauxinvi 发表于 2016-10-30 22:48
9 x6 j. P6 p/ J: k4 Z8 C3 r以上全部都是扯淡!5 d" _0 o/ F/ q5 N/ g& P  h
1 [$ k; @2 K2 O4 O, X& }( Y  B
总开关处必须有漏电保护,100A开关带漏电保护的。
  |1 S  z7 Q$ p
怎么说呢?以大师你的见解这图应该怎么改比较好?; N( _  J7 ?  u5 E5 I. Y5 r0 G
发表于 2016-10-31 14:21:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 lauxinvi 于 2016-10-31 14:23 编辑
( j( D4 H) l( k8 |. d$ [! }) K9 p
么西菜鸟 发表于 2016-10-31 09:37
1 j  H6 u& z" ?3 t4 g( O怎么说呢?以大师你的见解这图应该怎么改比较好?

8 y+ X5 J4 u, X% U$ J: b; v" @# v2 z大师不敢当。5 K2 y0 B9 a! m  S0 M
  ?& T& I, G! D; c- n
总开关用100A的2P带漏电的就可以。! \8 i2 P) A. \
每层一个32A的2P带漏电的当这一层的总开关。; B( C1 Z- [; _. O8 x* d5 \" R
分支开关就用普通2P或者1P的都可以,不过1P的没有大电流型号,常用2P的。
3 n  x  _0 N2 k
) w  W' S9 ~5 {& L( ~5 A
" ]1 S* U& @$ r" [+ C# A6 o另外,如果房子离变压器太近的话千万别自己再做一根接地线。6 L* \& {6 t0 s1 b3 B2 k& H
发表于 2016-10-31 15:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
建议每层加漏保,总开处可取消漏保
 楼主| 发表于 2016-10-31 15:31:02 | 显示全部楼层
lauxinvi 发表于 2016-10-31 14:21
, k7 ]) e& G& f. H" s大师不敢当。3 w7 O% x0 X6 F. }1 l

+ h# q8 @8 T8 ~! A# I% q7 G7 A总开关用100A的2P带漏电的就可以。

( b9 ]) m5 A5 ~  i8 C! l: ^& v$ `谢谢你的建议' F# O( A; a' u' S' k