[装修] 露台围墙安装,想听听大家的建议,谢谢!

[复制链接]
发表于 2016-7-5 15:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算给露台加一圈围栏,主要用木板的和钢化夹胶玻璃,部分节点的安装方法现在还没有特别满意的方案," ]+ `. c! C1 ]& ^9 R
现场情况:  ^0 w% n7 \! T1 X: _
1,露台位置20多层楼顶,北向,冬春风很大。
1 W, G; n* L. g. ^2,原女儿墙高600左右,上面有760mm高的栏杆,栏杆立柱为直径30左右钢管,横杆为直径60左右钢管。
( m1 n) S  Q4 p; z* E: j3, 2010年物业翻修防水层用卷材把女儿墙包起来了,为避免麻烦不打算把钢柱通过涨钉生根在女儿墙上,想利用扣件或者焊接把钢柱生根在栏杆上。& }4 M+ Z4 N% X1 J" W
方案想法:
. ?9 o% P4 R: J7 f& Z4 v1,围挡和立柱高度1500(加上女儿墙600,整体2100),正北向100米左右大片高层住宅楼,无景观,此方向使用木板封闭,立柱间隔1300,西侧视野通透,可欣赏日落,计划使用夹胶钢化玻璃,立柱间距1000。# V  I# P$ ]' p* b, E
2,木板和立柱的连接使用后衬角钢螺栓连接,如图。# Q+ f" B: _  j6 Q0 \, `4 d
3,方钢立柱和栏杆连接请大家多提建议
3 Q8 U' c) j4 ~. [4,玻璃和立柱的连接目前没有理想方案,初步想使用前后压边条。不知有无更好的方案。$ J) W1 G) y" W  p! ~: L
另外方案中有什么问题也请提醒,谢谢啦!
, Y7 V) Q$ ~/ C# J( b: S# f! x
8 m- _  L/ \" h  p
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
发表于 2016-7-5 16:28:22 | 显示全部楼层
整体构思比较危险,全封闭的围栏承受风压只有大,应该留出一些泄压的间隔,城市高层本身受气流影响就大,立柱一定要牢固,如图的建议要加斜撑,楼顶如无隔热层,还是在现浇楼板上用大规格螺栓固定立柱,利用原围栏加紧固件建立斜撑(要做的围栏建议后缩一定尺寸,记忆中女儿墙根部有落水槽),斜撑考虑抗拉强度,还有就是高度2100太厉害。3 N* p7 h$ z) t( Q1 D, G) d0 h
) V1 a: w1 w5 ^
一般遇风灾,建筑构造整体垮塌更多,因为现代紧固件强度往往大于风力所及,在外向的直角连接处(向外凸出),内侧也需要支撑。
! ?, d& N8 }) _7 u/ Z* @" m
0 G1 F$ k. n$ \, j0 _2 Y- \至于连接件,如前所提及的,还是参考用玻璃幕墙的连接件,玻璃上打孔,安装以后整块玻璃和立柱有一定间隔的缝隙用于泄压,木板亦然。
发表于 2016-7-5 17:27:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 befox007 于 2016-7-5 17:31 编辑 ) K( @! A* b( N- @, r7 p0 x

1 {! o( a+ S# |3 U$ G" V我家情况一样,楼上说得有道理,要用钢结构,单单靠地板受力还不行,没有顶棚,多面受风,所以看图片的方法比较危险。因为在顶楼,与别墅之类的高度还是有差别。还有注意沿海地区的台风。
 楼主| 发表于 2016-7-5 19:15:29 | 显示全部楼层
我踏夜色而来 发表于 2016-7-5 16:28
7 w' q! D0 I9 ~  _7 G整体构思比较危险,全封闭的围栏承受风压只有大,应该留出一些泄压的间隔,城市高层本身受气流影响就大,立 ...

/ n% B4 x- p9 X" x- k- n谢谢楼上的两位朋友热心回复。
/ v7 c# {- G% l7 g2 D! B补充下,原有栏杆是预埋的,受力强度应无问题,之前方案里说的是考虑立柱与栏杆两点焊接生根(例如 焊点分别在栏杆横杆处和接近立柱底端),图中没有表示。另外如果用扣件,有经验的朋友可否推荐几款用于圆管和方管固定的扣件,谢谢? - k3 }4 H, k- J( A
对了,地点在北京,没台风。6 o4 f( d9 ^; T, Z7 N
发表于 2016-7-5 20:14:26 | 显示全部楼层
原栏杆预埋不错,但是栏杆本身遇风时受力面不是一个整体,栏杆之间漏空部分分流了风压,空气作为流体在经过栏杆柱后形成的负压区空气回流也抵消了一部分风压,所以一般不会倒伏,但是整体封闭的围栏就如同风帆,这时候的抗桡抗剪切力是非常大的,我给你的建议是一不要做成全封闭,二要有斜撑,至于你说的连接件,就是两端C形抱箍(方形,圆形任意)中间可以圆管两头压扁打孔或者扁铁打孔然后用螺栓固定。建议你参考一些大型户外广告牌的支撑造型,还有,东南沿海遇台风会把户外广告牌的喷绘布割开减小迎风面的。希望能给到你小小的帮助!
 楼主| 发表于 2016-7-5 20:33:43 | 显示全部楼层
我踏夜色而来 发表于 2016-7-5 20:14 3 v/ Z% w& c& }" R" J
原栏杆预埋不错,但是栏杆本身遇风时受力面不是一个整体,栏杆之间漏空部分分流了风压,空气作为流体在经过 ...

& T* r% C: y$ G& d$ \( O* `1 u好的,谢谢,我会考虑斜撑方案。( F" q4 {; [' z) S! f* b9 |% z
发表于 2016-7-11 20:36:39 | 显示全部楼层
北京20多层楼上风大得很,做挡板比较危险。。。
发表于 2016-7-14 00:00:07 | 显示全部楼层
2.1高的木围栏太压抑了,也不实用;如果预算充足的话,不如改建成阳光房,钢框架+钢化玻璃。