发表于 2010-12-16 10:41:25 | 显示全部楼层
实践出真知。
发表于 2010-12-16 08:38:24 | 显示全部楼层
三相电机做单相运行,其输出功率 只有原接三相电的70%.若是作为工业台钻是三相的550W电机做单相220V运行,其输出功率 只有原接三相电的70%,想想也差不多吧!!!!
发表于 2010-12-16 13:57:34 | 显示全部楼层
最好还是别费劲了
发表于 2010-12-16 18:10:30 | 显示全部楼层
音乐虫子 发表于 2010-12-16 11:45
% V6 s' ?' j9 b/ p5 P我记得很多电机的接线盒那里就有画着接220和380的接法的,接线柱哪里有跳线用的铜片,我见过的都是250w到1k ...
; J( V( o" W, z* l3 A  h5 W* a  K. o
老兄那个220v指的是三相220v,并不是我们的照明220v。通俗点说是三根火线的220v,不是一火一零的220v.
发表于 2010-12-16 18:13:36 | 显示全部楼层
回复 esddgj 的帖子2 \0 d- r* v" {+ o' j
( q3 M6 @1 A4 T" A4 x0 e' X
啊,对,我脑子糊涂了
头像被屏蔽
发表于 2011-2-9 22:51:28 | 显示全部楼层
      380采用电容移相法改220功率下降很多,不过工业级设备功率余量很大,即使功率下降很多对付家用还是能应付的
头像被屏蔽
发表于 2011-2-11 06:33:16 | 显示全部楼层
1.转速比额定的低;2.容易发烫;3.功率因数低;4.输出功率小;5得不丧失。经常使用的话,还是换成220伏的。
发表于 2013-1-19 12:05:49 | 显示全部楼层
用变频器,380的接到220上不转不是因为电压,而是接法,电机转是因为相位差,家用的电大多是单相的,用变频器将220单相变三相,就可以用了,不过电压变不成380,变频器不便宜,有这钱不如请物业喝酒,你和物业关系很好的话,从单元总箱里就能扯出380三相电来

评分

参与人数 1刨花 +1 收起 理由
superman89 + 1 用变频最好。。。

查看全部评分

发表于 2013-7-8 02:24:54 | 显示全部楼层
我的车床原配的是380伏的三相电机,750w的,我就是将原来的y接法改为了三角接法,这样就是220的三相了,然后再加了电容用的,效果很好。
! r1 \! h3 Y+ F3 H- \$ O) E具体用多大的电容虽然有公式,但具体还是试用的好。最佳的容量是三个端口间的电压都是220v,不过,负载不同,容量也会不同,这是一个最大的缺点。所以,我们在试验时就要在通常的负载下。不过,启动时,容量会显得小了些。我的办法也是加个启动电容,不过不是人工控制的,是自动的。是用了个冰箱上用的重锤启动器,这样,启动很顺利,同时运行也很好。
2 a8 O$ H: Y) }+ y' U& C如果三相的电压都是220v,功率就不会下降,我的三相电压有一点小不平衡。感觉要完全平衡,加的电容会很大。
发表于 2014-6-15 14:21:02 | 显示全部楼层
学习了 这样也可以啊  好像是相当于加了一个移相电容?  超前或者滞后90度?
发表于 2014-6-15 14:21:38 | 显示全部楼层
那转速和功率有什么变化吗??? 各是多少 怎么计算?? 谢谢
发表于 2015-6-13 10:23:06 | 显示全部楼层
起动扭矩严重下降。空载可以启动。但加载就启动不了。比如:550w三相台钻,改单相,加电容后,不上皮带能启动转起来,上了皮带后就启动不了。