发表于 2009-11-3 15:30:45 | 显示全部楼层
回复 35# yxy
0 \! Q7 C* {9 N/ f你是在总表后面接3相表  只要电工同意就可以了 不需要申请
 楼主| 发表于 2009-11-3 18:14:37 | 显示全部楼层
保护铁心 保持线径 真空浸漆 烤箱充分烘考 应该是没有问题 小铺是没有这个设备的
) m$ M4 {# S+ S/ ~4 Cklbb 发表于 2009-11-3 15:03

& W: {1 l+ L0 I3 Z
  j5 J0 I6 f" E; v) I- G1 w+ _  p我小的时候是在电修车间玩大的,所以了解电机的维修流程。记得电机浸漆的时候像热油炸油条似地,哗哗的冒泡。。。小时候的玩具主要就是交流接触器,各种开关,呵呵。。。
: }) D4 ?, X  G3 ^" F昨天让我老爸联系了一下原来的同事,得知现在的电修车间撤销啦,现在工厂的电机损坏后都到外面的修理部去修了。、没办法啦,只有自己去找家修理部了
发表于 2009-11-4 15:22:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 klbb 于 2009-11-4 15:28 编辑
5 R& p$ X" H9 v: w4 X$ }+ o7 Q% `5 ?- W
回复 50# yxy " c, ]6 p: x" u$ W: _3 G/ Y
你描述的还不是真空浸漆 真空浸漆是在真空罐外面加热增加漆的流动性,里面抽真空让线圈里面没有气泡  漆能防止线圈内部跳火 因为线圈内每一匝都不是等电位 上面那位说什么固定 散热 是不对的
发表于 2010-6-1 23:05:40 | 显示全部楼层
那你用1度工业电走3度民用字,还是和物管商量安个3相表,
发表于 2010-6-3 15:17:06 | 显示全部楼层
我很幸运,我的两个车库和房子正好是三相电中的三相 ,只要把两个车库和房子的相线和零线,PE线接到一个配电箱中就可以啦9 e8 P# I6 z7 c9 t: t: ]
其实你家本来就是三相电!
发表于 2011-12-28 05:06:43 | 显示全部楼层
有三相电真不错
发表于 2011-12-28 07:46:48 | 显示全部楼层
这个砂轮机够老。
发表于 2011-12-28 10:07:37 | 显示全部楼层
看来现在木工不但本职工作要熟,还要会电工
发表于 2017-1-12 20:13:57 | 显示全部楼层
小电机改了角接就不能再用380的电源了、这真不知道。会烧电机,后果很严重。
发表于 2017-1-12 20:26:40 | 显示全部楼层
缅怀一下你的这位好同志,希望它能尽快焕发青春
发表于 2017-1-12 20:38:58 | 显示全部楼层
恭喜加入动力电!
: G7 y5 Z% j' |
发表于 2017-1-14 20:34:21 | 显示全部楼层
小跑跑得欢 发表于 2009-10-31 20:153 j/ b6 i/ N& X
请问LZ,如果是普通的自行车棚的话,要装三相电的话,怎么办?要去电业局申请?国家有什么限制吗?我家车棚 ...
7 P* s: C/ z; J5 `5 I3 |' ?9 q2 I
房产证加三相电器证明,家用三相电器只有空调,我哥有出租三相空调业务,用电工证去申请,交 200元,材料和人工自己出,拉好线后,供电局有人过来查看拍照,和接线到电网,我说的是农村的,小区的没办过不知道,有关系的最好申请到农用电表,鱼塘表,无论你用N度电都 是6毛多一度电,我们这边新盖的房子全都装380V的,一般一层是出租给别人做小型加工厂,没380V没人租的,/ q% c7 D) |$ q3 ^2 a" Q! Z) H, p
发表于 2017-1-14 20:46:26 | 显示全部楼层
klbb 发表于 2009-11-3 15:30! T0 p0 r' C0 S' K
回复 35# yxy / T- P* `5 f; S. b
你是在总表后面接3相表  只要电工同意就可以了 不需要申请

: O1 J. i% _, t, |你那是借电,不是开户,你的电费不是在银行直接扣给供电公司,6 O# E* U- e( V6 p" @
发表于 2017-1-14 23:18:50 | 显示全部楼层
有变频器用着多爽,为什么要改呢?