找回密码
 注册
楼主: Aaron.Yin

[装修] 我又来请教三相电的问题了

[复制链接]
发表于 2015-11-17 19:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
不懂不要乱动,请一个专业电工吧,不懂、三相电不是哪么好玩的。
发表于 2015-11-18 18:06:36 | 显示全部楼层
黑线是零线。右下角的是接地线。
发表于 2016-2-17 16:09:18 | 显示全部楼层
三相表原则是一进一出指火线,最后2个是零线,零线2个接线柱是一体的,3个保险座其实起了个隔离开关的作用
发表于 2016-2-17 16:13:39 | 显示全部楼层
黑色的是电源进线,
发表于 2016-2-17 16:15:09 | 显示全部楼层
黑色是三相电源零线的进线,接地线是右下角的花线
发表于 2016-2-17 19:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
这样的电箱好像不规范啊,现在不能用木板了,这种保险丝也不好
发表于 2016-2-24 19:31:13 | 显示全部楼层
最好电笔量一下如果是三相电表那么135进火线246出火线7零线进8零线出
发表于 2016-3-10 21:50:27 | 显示全部楼层
还是找个万用表量一下好,反正是三相四线制,肯定有三根火线 ,一个零线,用表量任意两个线如果是380伏,哪这两根,都是火线,如果是220伏,哪其中有一个是零线,然后用其中一个对另外两根线量,看是220伏,还是380伏,如果还是220伏,哪这根是零线,如果是380伏,哪另外的一根是零线电上的事情不是小事,标准的接法是黑线是零线,但是看你的电路这么凌乱,想必也不是专业电工接的,还是量量好,安全第一。