[装修] dn16中型pvc线管能不能穿两根6平方的线啊!还是用20的

[复制链接]
发表于 2018-10-7 20:49:16 | 显示全部楼层
我做过自家房子改造,用20pvc管,一边穿线一边接管的明装,穿4根4平方多股线,可以过去,不过拉线有点困难,特别是90度弯比较多的情况下,如果是暗装估计得有机器辅助,不然人力可能拉不动4根4平。6平方线的话,如果是多心线,20管穿2根应该没问题,如果不嫌烦,用16管,一管穿1根6平也不是不可以。4 b: H* }  G; m/ \/ r) z
绝对不建议用6平的单芯线,那基本就是抽不出来的节奏。4平单芯都非常难过弯的
发表于 2018-10-9 13:55:13 | 显示全部楼层
按照标准,穿管线路不能超过线管内径的一半,16管肯定不够,估计要32管。
发表于 2018-10-10 13:46:41 | 显示全部楼层
我家两路线是6平方的,都顶上走20的明线,穿不动了拆管子穿