本帖最后由 失地农民 于 2009-3-13 11:29 编辑 ( ` u7 D) M$ q$ v
昨天晚上有这个冲动,,后来想了下,把空调的散热片接上应该可以降温,不过有点背离DIY省钱、好用的原则。说实话,除去压缩机和储气罐,光这些零件花了我120了,如果真要接空调散热片的话(我有),估计整个下来要 ..., V; T2 a) x: c3 j% h' J
DYL1975 发表于 2009-3-12 12:13  & p% X4 V+ }1 F) M2 M! z( }' r
从你描述来看你不是这方面专业的。我书读了也有此年头了,有的记不清了。
8 c, c2 |5 f; }- m8 [1.空调原设计是氟利昂,你接个冷凝器也没用,二者潜热不同,换言说那点空气不能带走压机内部的热量。制冷剂的选择是之一就是找潜热、显热(蒸发热)大的种类,人类目前找到的制冷剂氨最理想,但氨有毒、易爆。% u% Z i# J( s' d% q9 i
2.原压缩机进气口氟利昂是低压,比蒸发温度有一定的过热量(防液击),一定比室温低,(回家看看冰箱进气管就明白,工作时是结露的)这低温度氟利昂气体是冷却压缩机内部热量的很重要的一部份。
9 `# I5 f8 |' K& j3.压缩机不能只看功率,制冷中是对气体做功(专业叫:熵),压差越大需要的功越大(如同水泵扬程,水位越高做功越大)。简单的说越是低温的机组能效比越低。- p/ ^5 W% `. Q5 J5 }( y
4.最致命的:像空调、冰箱小功率的压缩机不能带压差启动。也就是高压部份与进气低压部份存在压力差。容易卡死堵转。要在高压出气部份搞个单向阀与泄压阀(低湿或大功率制冷机组中就是这样设计的,专业叫平衡阀,平衡压机低压差,利于压机启动,家用冰箱没有,有一个说法叫断电后要等三分种才能接上电工作,要不你回家看看冰箱正在工作时断电几秒钟后再上电看压机卡不卡)。
" }& u" D# k+ R4 h7 d% x; z2 g: \5.空调压缩机加机油就是开口工作时向进气口处小流量的加入冷冻机油(不能用汽车、摩托机油,粘度不一样。( Z: e' g5 K( V9 G/ U0 ^( |( k
6.还有致命的:空调压缩机线圈是与高压部份,空气压力提高了,相对湿度提高线圈很容易漏电击穿。
G8 e: _0 A2 i- \" y 不说了,就这么多吧,我手头就有封闭、开启式的压缩机,还有一些日本鹭宫等电磁阀,被我尘封在仓库中(我已不参与这方面工作了)。从我学到的知识表明不能这样折腾,还不如直接买个空压机。(吹牛,我是本坛中关于制冷方面最牛的之一,吹吧)4 A) h8 l) q+ q5 \$ I& w; V& c$ b
|
|