 楼主| 发表于 2014-5-29 22:04:17 | 显示全部楼层
经过大家的分析,特别是三楼四楼的指教,今天上午过去把结构胶挖掉了,我以为经过一夜,结构胶应该干了,谁知道里面还是和刚打进去的一样,剪了一红一绿两根线,换掉了那两根,抽出来一看,零线那根只是破了皮,里面铜丝还是完好的,但是,火线那根比较惨了,只连着一点点,轻轻的折了一下,竟然断了,几乎整个烧断了,多亏了,把线换了,要不然吊完顶,再拆,岂不麻烦的要死.谢谢了,各位.
发表于 2014-6-2 23:57:17 | 显示全部楼层
好文章!
发表于 2015-2-23 11:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
边学习 边帮顶 边拿创花
发表于 2017-9-4 21:42:24 | 显示全部楼层
其实断了的地方可以接起来用,但是接头处要拽长,用功率大的接线柱接,可以达到要求