咨询大家一个用电的问题

[复制链接]
发表于 2014-5-28 14:51:02 | 显示全部楼层
再拉一路线,别偷懒,你这电器长时间用会烧电线绝缘层,搞不好会把你整个照明线路都毁了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 16:12:18 | 显示全部楼层
不要冒险,铜线每平方毫米短距离短时间可以带动2000w,长时间长距离就要更高的安全系数,也就是成倍加大横截面积。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 16:44:42 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉,只是动作太快了一点。
1 p% `- F3 ]$ ?5 Y% r" C7 r+ `, C6 b$ g
买设备之前应该先补补用电知识。然后设计好用电方案。$ h1 T, T& W% {+ O; D, @$ v; ~1 T

; \* M' t4 H. Wdiy虽然没不必达到专业水平,但面临的风险和专业人士是一样的。+ ]8 p$ W# O7 b* d
3 S) u# M% y, `
这样的急性子,真让人担心你操作设备的时候。。。。。。。。  t. @. R, `0 ]. ^* C: n8 p

; l) q5 Z$ U  i% I" V千万不要急,一切慢下来。。。。
+ {" A9 I2 s0 A  ^' y7 g# a
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 21:25:11 | 显示全部楼层
听15楼的,装漏电保护器,否则你有生命危险
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:03:36 | 显示全部楼层
已经更换了20a的空气开关,至于漏电保护器,原来应该就有吧。我是吧整个地下室总闸里面,负责我那个地下室的空气开关更换了。我的灯线是2.5平方的,电工说带2200w没有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-29 00:05:11 | 显示全部楼层
说了这么多,没有一个说到关键的,楼主跳闸的原因不说因为线细了,是因为10a的空开太小了,2.2千瓦的电机启动电流最少要20a,工作起来估计10a左右就够了,1.5平方铜线,应该够用,你使用一段时间用手摸一下电线外皮,看看温度怎样,不是很热应该没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-31 08:56:01 | 显示全部楼层
断路器要选d型,就是电机启动型的,卖断路器的一般知道,特性曲线与照明的不同可以承受电机启动的大电流。专业叫法是断路器,不叫空气开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-31 08:58:57 | 显示全部楼层
电机启动一般7-10倍与工作电流,需要特殊特性断路器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-31 16:52:39 | 显示全部楼层
首先你的线如果从前级电箱到台锯的距离不能太远,中间如果有接头要连接牢固最好用烙铁上下锡。当然如果线能换就好了,最好换到四平方或以上。如果不能换将就也能用,但你的空开10A的肯定太小了,电机启动电流是运转电流的6-8倍,10A的空开不跳就有问题。按照1.5平方的铜线安全截流量来算是1.5*9最大电流是13.5A能带的电器功率是2970W以内。原配空开10A是正确的,但考虑到启动电流的影响可以用20A的空开暂时用着.但平时一定要注意长时间工作时线的温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-7 15:02:59 | 显示全部楼层
大功率電器的接線頭一定要大面積穩定接觸。插座插頭都大號的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 21:15:26 | 显示全部楼层
启动时瞬间电流大跳闸,原来的开关也有点小哦,可加个变频器,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 21:58:33 | 显示全部楼层
原来的照明线路如果没有接地,如果再加上地下室潮湿,机器发生漏电,很危险嗒!楼主还是重新接线吧!
, ]1 w$ D  d$ M! H
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-31 18:55:21 | 显示全部楼层
不错,一定要注意用电安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-31 18:55:26 | 显示全部楼层
不错,一定要注意用电安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-31 18:55:30 | 显示全部楼层
不错,一定要注意用电安全
回复 支持 反对

使用道具 举报