找回密码
 注册
楼主: fsalno

[钻] 110V台钻错插220V电源,还好没事(有整改)。

[复制链接]
发表于 2013-3-31 02:16:37 | 显示全部楼层
fsalno 发表于 2013-3-30 14:57 , T3 d$ p5 i: a8 T
还加了保险丝和热继电器啥的保护元件?有图吗,上图方便一下。
$ x' }8 j  K5 t. h0 h: |! k
我那个砂带机电机550W的,也就是在电机主回路里串连了一个5A左右的保险丝,和一只电热器具里常用的草帽型的铝壳常闭热继电器,大概是75度动作那种吧,只是我把温度继电器的感温面贴绑在了电机定子铁芯温度较高的地方了。哪天机器负荷重电机温升高过了大概75度吧,温度继电器一跳开切断电源,电机就停转了,等电机温度下来才能重新使用了,也就保护了电机不会不知不觉中过负荷发热绝缘受损最终烧毁了。当误插220V电源后,电流远大于5A,一下子就把5A保险丝熔断了,也就保护了电机了!
发表于 2013-4-2 19:33:28 | 显示全部楼层
我的一个110V的机器插了220V的电源,一下就烧了。
$ x/ E9 W: |& _4 W) J2 E有花了200多换电源,你真幸运
发表于 2013-6-2 02:46:45 | 显示全部楼层
zzzcl 发表于 2013-3-29 19:50
$ C, U7 d' C7 `' {+ T好产品应该都有保护装置,去年我的博世电锤也是错接到380伏 ,也惊了一身汗,没事

2 \$ R+ e: |- C0 Q* ]5 v+ } 380V是4线,你怎么插的?
" ^! T7 O- n( s  @& Z0 ]9 J
1 a/ V. i8 q, @再说每一相和零线之间就是220V。。。
发表于 2014-10-19 15:33:17 | 显示全部楼层
lz21030121 发表于 2013-6-2 02:46
% G; @. e7 ?* N/ b% U3 t: X! \3 `- B; F380V是4线,你怎么插的?  p0 b/ m, p1 O) O! q

  C" I/ G1 g3 l" M! r; m3 E8 |1 A6 O再说每一相和零线之间就是220V。。。
0 Y  I9 e$ e/ o$ L
的确 火火接的太多了 很容易搞错
: K# J5 ~! z( S7 M. ~" T5 Y
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表