找回密码
 注册

快捷登录

楼主: lqb

[装修] 导线线头的接法

  [复制链接]
发表于 2014-4-24 12:44:16 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-5-3 20:07:27 | 显示全部楼层
学习了,不错' ]2 n0 V* a  _
发表于 2014-11-2 21:36:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2014-11-5 12:39:09 | 显示全部楼层
机械神童 发表于 2014-3-29 22:26
  k) y6 S; M0 x0 d; [谁告诉你说这个要放线盒里了?线盒里没有这个接头,这个接头直接埋墙里,大胆的放进去,就是短路都不会烧 ...

$ j0 [( C5 c4 C0 \. y- y* x9 z神童哥理论实践丰富好
  B. p$ r" t- A+ e
发表于 2014-11-5 12:44:35 | 显示全部楼层
机械神童 发表于 2014-3-29 22:26
6 v1 B8 \8 B( F, s谁告诉你说这个要放线盒里了?线盒里没有这个接头,这个接头直接埋墙里,大胆的放进去,就是短路都不会烧 ...

& d: l+ t5 {, z4 A* |- K: ?请教漏保、空开分别用多少A的好些,或者你的怎么安排?* G/ b3 \0 m. \' a
发表于 2014-11-6 12:06:54 | 显示全部楼层
海纳百川003 发表于 2014-11-5 12:44 & f9 M1 E* Q) L
请教漏保、空开分别用多少A的好些,或者你的怎么安排?

+ V% ?/ g6 j8 b2 |. r我的经验是这样。三居室四居室的房子一般情况下用63A的2P空气断路器即可(不带漏保),品牌建议用国产正泰,进口的就用施耐德或者ABB 。3 D8 g( ?- m3 B0 |8 `% U
理由:家里四房两厅算你一共五台空调,四台1.5匹, 一台大3匹,总功率在7.5匹/0.735KW等于5.5KW总功率,加上所有照明1KW,加上电脑电视风扇音响 抽油烟机电磁炉电热水器微波炉电饭锅5KW,总共功率11KW这样,火力全开的总电流在60A这样,那么你家里的所有电器可能全部开启的几率是不多的。所以63A的总闸就刚好合适,如果发生短路了,这个总闸是可以马上跳开的。. x% A' Q) q. m5 i! u$ r
下面分路闸刀,分路空气开关分几路合适?三个房间一路  最后一个房间和大厅一路 厨房厕所一路 总共分三路就合适了。这三路从总闸出来直接还是用六平方的多股国标铜线,直接到空调插座位置,然后从空调插座位置并联2.5平方的多股铜线到所有普通的插座,接头全部在插座地盒里的螺丝孔内压紧,全部并联,然后灯用1.5平方的多股铜线。不需要分空调专用 插座专用 照明专用,因为供电局没有空调 照明 插座的专用发电机组给你分开供电。你家里分就显得无聊不懂原理的,浪费了线材提高了人工材料成本,局部故障也不会造成全局跳闸。
1 o* r6 b. f! y4 `3 V: h5 E2 y
7 o( P; J6 o" W$ e7 p2 q( v' m厨房卫生间单独一路切必须带接地,房间的可有可无,接法也是一条线直接到厨房再拐到卫生间电热水器插座,然后再在开关位置上方的吊顶内破开这条主线绝缘皮,按我前面帖子里的T字接头做接头到你的洗漱台位置安装一个普通插座给你使用电吹风和排气扇的开关,然后从这里拉一根到排气扇安装位置。厨房也是一样,直接在电饭锅等电器插座位置上方的主线上开口做接头引2.5的线下来进插座。如果照明开关位置和插座位置很远,那么直接在照明开关的上方的主线上开口要一根火线下来,再返归一根回去到灯的位置,然后再就近开主线的零线要一根零线到灯,这是最优化效果最好且足够安全可靠耐用的方式。厨房厕所用32A即可(必须有要漏电保护的空气断路器)。其它房间全部32.
$ i2 P2 G1 d; L. g2 H7 B/ w. Q& B
发表于 2015-3-2 03:20:17 | 显示全部楼层
机械神童 发表于 2014-3-29 22:26
. v( n2 p# @' F4 D1 ^, z& U0 u& f$ _谁告诉你说这个要放线盒里了?线盒里没有这个接头,这个接头直接埋墙里,大胆的放进去,就是短路都不会烧 ...
5 F* T) [' a, {; q3 z( H
主线在顶上横着走,石膏线可以遮住,那分线怎么竖下来?竖线要开槽埋管才美观,因为顶上有梁开不槽了,只能在梁下面的墙开槽,这样做就会有一部分分线不能遮住,影响美观。还有分线又怎么进房间?: H" a5 Y+ }* s+ x
发表于 2015-3-2 11:23:21 | 显示全部楼层
很好,学习了
发表于 2015-3-2 16:59:06 | 显示全部楼层
liyuchann 发表于 2015-3-2 03:20
- G  k' \9 V& }) x4 u( D主线在顶上横着走,石膏线可以遮住,那分线怎么竖下来?竖线要开槽埋管才美观,因为顶上有梁开不槽了,只 ...

- |9 z- L* m$ y( W0 W/ U墙上开槽啊,然后穿不穿管都行,水泥钉打槽里,用小尼龙扎带绑水泥钉上,记住如果不穿管子不要用力收,套住不冒出来就行。到房间就用冲击钻打穿墙体进房间啊,打孔位置就在石膏线位置。简单快捷好用成本低效果好。
; B. C9 L6 D4 T2 h  U; E( V
发表于 2015-3-2 21:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
石膏线一般高度10到15厘米,而梁的高度保守估计也有40厘米,打孔位置在石膏线位置,那不是要打穿梁进房间吗?
发表于 2015-3-2 22:08:27 | 显示全部楼层
机械神童 发表于 2015-3-2 16:597 `! E6 i" F- p' c6 }
墙上开槽啊,然后穿不穿管都行,水泥钉打槽里,用小尼龙扎带绑水泥钉上,记住如果不穿管子不要用力收,套 ...

9 ]! t+ P4 ~% Z  h' c石膏线一般高度10到15厘米,而梁的高度保守估计也有40厘米,打孔位置在石膏线位置,那不是要打穿梁进房间吗?
发表于 2015-3-3 15:55:16 | 显示全部楼层
liyuchann 发表于 2015-3-2 22:08! }! q9 ~0 i9 @; ]5 Y' Z' b
石膏线一般高度10到15厘米,而梁的高度保守估计也有40厘米,打孔位置在石膏线位置,那不是要打穿梁进房间 ...
5 V4 l! p' A+ X! N4 n1 P
没有问题啊,我家里房子原来单位统一施工装修的水电,全是直接打孔进房间的。这还是楼房施工方干的呢,人家专业干建筑的都不怕我们怕啥啊?你要实在害怕破坏的话就用水钻好了,20的钻头直接磨穿过去,规矩好办事余地也多,况且也不见得都是梁。
0 S9 t, g# z! t9 ]/ }
发表于 2015-3-3 22:45:46 | 显示全部楼层
机械神童 发表于 2015-3-3 15:55# ?$ K. D2 f- H/ d; ~  K
没有问题啊,我家里房子原来单位统一施工装修的水电,全是直接打孔进房间的。这还是楼房施工方干的呢,人 ...

( Z' I0 e( F( Y. {) p& h1 W! u+ l明白了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表