发表于 2018-4-26 22:07:40
|
显示全部楼层
和我配置一样 我变频器坏了 才换完不久~~, r" W! {: A+ p
第一步 参数设置 P76 ----10 恢复出厂设置~~~
5 Z) D, r) }' k+ d# u4 N然后你是让变频器给电 就自动运行 需要接线 将端子 M0和GND 端子用一根线短接~~然后 P01=02 这样是 给电后 变频器自动到 RUN状态 不用每次按RUN键~~ 其他参数设置看下面; q, I; ]0 R1 ?: M1 ]
9 r' j, ~& P% r/ h& `, W/ h! K如果不设置自动运行 上面的可以略过 P01=00: r! P m4 n' N9 W
1 _1 {- V ^! P8 J) ]- ]
参数设置如下 台达M系列1.5KV 带1.5KV主轴 220V
7 s8 h: K* b8 LP00=01
7 ?3 T# R. U/ M" nP01=看上面两个选择对应填写
: e9 ]: t3 T1 s+ q+ y5 [. AP03=400
1 ^/ N1 {. R3 h) P7 I# r- P0 C9 QP04=400
, M9 }5 T6 a- I1 wP05=220
% z9 U7 \' [1 w cP06=10' y2 d* e f7 W I; p; B* v
P07=101 b& L( N4 D/ A
P08=100 r& u/ F3 f- m
P09=10
9 c: I' m) ]/ L/ d | u) tP10=5
4 m& f) j/ O+ a& P& T; B IP11=10
- R* c6 U/ p! x+ e3 l- ]P52=7) I- X" t: @. C% }
P53=2.8
- F E' ~" U! Y, W4 l3 IP57=73 M+ L" M+ Q; j! e& u. I
P64=0.6# u( Q3 k# h" j* ^/ |9 \. k0 a; z9 o
P129=9 |
|